Merhabalar,
Elektrik üzerine yazılar yazarak alan ile ilgilenen insanları bilgilendirmek amacıyla teknik yazı dizileri tekrar sizlerle.

Yazı: Akım Transformatörlerinin Gücü Nasıl Belirlenir?

timthumb.png


Akım Transformatörlerinin Gücü Nasıl Belirlenir?

Enerji hatlarından ve elektrik devrelerinden geçen akımı, ölçü aletlerinin, sayaçların, rölelerin ve benzer teknikle çalışan diğer aygıtların zarar görmeden ölçebileceği seviyeye indiren ve bu cihazları yüksek akımlara karşı izole eden devre elemanlarına akım transformatörleri denmektedir.

Akım transformatörü seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, akım transformatörünün sekonder gücünün, alıcı gücünü ve talep edilen güçleri karşılayabilmesidir. Güç hesabı pratik olarak aşağıdaki formül üzerinden hesaplanabilmektedir.

Sekonder gücü = Alıcı gücü (ölçü aleti vb.) + Bağlantı kablo kayıpları + Temas Kayıpları



Akım transformatörlerine bağlanan bazı cihazların güçleri

CihazlarGücü (VA)
Ampermetre (yumuşak demirli)0,7…1,5
Wattmetreler0,2…5
Cosⱷ metreler2…6
Sayaçlar (aktif ve reaktif)0,4…1
Reaktif güç kontrol röleleri0,5…1
Aşırı akım röleleri0,2…6
Ters akım rölesi1…2
Sekonder termik röleler7,2…9

Bakır kablolardan ileri gelen ilave yükler:

Sekonder akımı 5 A olan kablodaki güç kaybı (VA)

Kablo (Cu)2,5 mm24 mm26 mm210 mm2
1m0,360,220,150,09
2m0,710,450,30,18
3m1,070,670,450,27
4m1,430,890,60,36
5m1,781,120,740,44
6m2,141,340,890,54
7m2,51,561,040,63
8m2,861,791,190,71
9m3,212,011,340,8
10m3,572,241,490,89


Kablonun güç kaybı hesabı:
  • P= ( Isn 2 x 2L ) / ( S X 56 ) VA
  • L: Sekonder tarafındaki kablo uzunluğu (m)
  • Isn : Sekonder anma akımı (A)
  • S: Bakır kablonun kesiti (mm2)
  • P: Güç kaybı (VA)
Temas Kayıpları

Temas kayıpları, akım transformatörü sekonder terminalleri ve alıcı/lar arasında yapılacak bağlantı sayısına göre yaklaşık 0,5 VA olarak kabul edilebilir. Akım transformatörü sekonder terminalleri ve alıcı terminallerinde meydana gelebilecek bakır kayıplarını temsil eden kayıplardır.

Örnek olarak; bir aktif, bir reaktif sayacın ve 4 m/2,5 mm2 kablo için akım trafosuna gelen yük 1VA+1VA+1,43VA+0,5VA = 3,93 VA olarak hesaplanmaktadır. Burada 5VA sekonder gücüne sahip akım trafosu yeterli olabilmektedir.

Akım transformatörü seçiminde güç hesaplamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Burada önemli olan husus talep edilen gücün, akım transformatörün sekonder tam gücünden fazla olmamalı ya da çeyrek yükünden az olmamalıdır. Aksi halde akım transformatörü alıcı tarafından talep edilen gücü karşılayamaz, yanlış ölçümler ve hatalı koruma sinyalleri ile ihtiyaca tam olarak cevap verememektedir.

Federal Akım Transformatörleri 30A – 4000 A anma akım aralığında baralı ve pencereli (barasız) seçenekleri ile kullanıcılara sunulmuştur. Kullanıcı ihtiyacına göre farklı amperlerde 2,5 VA – 40 VA anma güç aralığında 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s hata sınıflarını sağlamaktadır. Kullanıcı talebine göre 1,3 ve 5 hata sınıflarında özel üretim yapılabilmektedir. Federal Akım Transformatörlerinde sekonder akımı standart olarak 5A olup, kullanıcı talebine sekonder akımı 1A olarak üretilmektedir. Ölçü akım transformatörlerinde güvenlik katsayısı (doyma katsayısı) Fs<5 olarak beyan edilir. Akım transformatörleri 30x10mm … 125x58mm bara boyutlarına ve Ø31 … Ø125 kablo çaplarına uygun olarak üretilmektedir.

Ürün kataloğumuzu inceleyin;
http://bit.ly/akimtransformatorleri

Aklınıza gelebilecek tüm soruları sorabilirsiniz. Cevaplandırmak konusunda memnun oluruz.

Saygılarımızla;
Federal Elektrik
 

Ekli dosyalar

  • timthumb.png
    timthumb.png
    89.8 KB · Görüntüleme: 107

_Zaur_

VİP üye
Katılım
17 Kasım 2017
Mesajlar
13,850
Çözümler
3
Reaksiyon puanı
22,772
Puanları
113
Yaş
30
Eğer böyle bilgilere daha hızlı erişmek istersen aşağıda forum ismi veriyorum. bir ara uğra nasıl bilgi ortamı olduğunu göreceksin.

Kontrol Kalemi formunda üyeliğim var.
Ordada baya bilgili arkadaşlar var. Tüm ustalar toplanmış o foruma.
 

FederalElektrik

Öğrenci
Katılım
30 Temmuz 2019
Mesajlar
25
Reaksiyon puanı
13
Puanları
3
Yaş
28
Eğer böyle bilgilere daha hızlı erişmek istersen aşağıda forum ismi veriyorum. bir ara uğra nasıl bilgi ortamı olduğunu göreceksin.

Kontrol Kalemi formunda üyeliğim var.
Ordada baya bilgili arkadaşlar var. Tüm ustalar toplanmış o foruma.

Merhabalar,

İlgili forumun hem takipçisi hem de yazarları arasında bulunduğumuzu belirterek davetiniz için teşekkür ederiz. Bilginin paylaşıldıkça çoğalmasını ve elektrik sektöründe nitelikli bireylerin yetişmesini istediğimiz için farklı yerlerde de aynı yazılarımızı paylaşıyoruz.

Saygılarımızla;
Federal Elektrik
 

_Zaur_

VİP üye
Katılım
17 Kasım 2017
Mesajlar
13,850
Çözümler
3
Reaksiyon puanı
22,772
Puanları
113
Yaş
30
Merhabalar,

İlgili forumun hem takipçisi hem de yazarları arasında bulunduğumuzu belirterek davetiniz için teşekkür ederiz. Bilginin paylaşıldıkça çoğalmasını ve elektrik sektöründe nitelikli bireylerin yetişmesini istediğimiz için farklı yerlerde de aynı yazılarımızı paylaşıyoruz.

Saygılarımızla;
Federal Elektrik
Ne güzel. Hayırlı forumlar derim.
Yardım isteyene makaleleriniz yardımcı olacağına eminim.
 
Üst