Arduino da yeniyim. Bluttan havalandırmayı kontrol etmek için ESP 8266 ve 5 V röle aldım. Röle sürekli takılıyordu. 5-6 gün sonra bozuldu. Şu an hiç çalışmıyor. Bende araştırdım 12 V daha iyiymiş, sipariş verdim. Fakat nasıl kullanılır bilmiyorum. Sanırım 12 V ile 5 V farklı şekilde çalışıyormuş. 5 V deki kabloları aynı şekilde 12V ye bağlasam çalışır mı? Yada çalışması için ne yapmam gerekiyor. Şimdiden teşekkürler.
 
Katılım
24 Eylül 2018
Mesajlar
160
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
76
Puanları
28
Yaş
48


12 volt fırçasız kasa fanına 12 yerine 5 volt verilirse yine çalışıyor, düşük devirle dönüyor. Ama burada durum selenoidin mağnetik alanıyla NO / NC kontaklarının fonksiyonunu tamamen tersine çevirme olayıdır, yani bu durum oldukça da farklıdır.

Bu resimdeki mini röle 12 volt DC'lik mini bir röle, 650 VA'lık bozuk tunçmatiik UPS'sinden çıkma, sökülme bir mini röledir. En sağdaki beyaz adaptör Samsung Galaxy S5 adaptörü olan 2 A, 12 volt çıkışlı, onun yanındaki adaptör ise (siyah renkli) 5 volt 1 A çıkışlı next HD mini uydu alıcının kendi adaptörüdür, çıkışının 5 volt olup olmadığını da ölçtüm, 5.1 volt civarında bir DC volt çıkışı var. Şu testi yapalım dedim ve bu akşam (10-15 dak. önce) yaptım ve bu testten çıkan sonuçlar;

12 volt röleye 5 volt DC uygulandığında belli belirsiz ve çok hafif bir zırıltı geldi, röle çekme sesi hiç duyulmadı, 12 volt verilen adaptörle ise arslanlar gibi anında röle "tık" diyerek kontaklarını çekip değiştirdi. Bu nedenle sevindirici bir haberi size veremiyorum, çünkü 12 volt DC röle 5 voltla kesin çalışmadı, emin olmak için NO, NC kontaklarının omajı ölçülürken de 5 volt DC uygulandığında bu omajın değişip değişmediğine de baktım, nafile hiçbir kıpırdama veya canlılık hareketi kesinlikle olamadı. 12 voltluk bu mini röleyi artık başka yerde kullanacaksınız, başka çaresi yok.

5 volt yerine örneğin 6 voltluk mini röleyi seçebilseydiniz eğer, 1 volt eksiğiyle bu röle mutlaka çalışırdı, bir sorun olmazdı. Ancak 5 volt ve 12 volt arasındaki bu 7 volt farkta ise malesef ki büyük sorun oldu, olması da çok normaldir. Aslında bunun olamayacağına kesin inanmıştım, ama tam emin olmak için bu testi yapmadan da geçmedim..

* Rölenin çalışırken kontaklarının bozulmaması için, bu kontaklara paralel uygun kapasitede bir kondansatör bağlanmalıdır, röleye çok yakın devrelerde çalışan yarıiletkenlerin bozulmaması için de bu röle bobininin besleme pini uçlarına ters paralel bir diyot (1N4003-1N4004, vb.) lehimlemek gerekir. Kondansatör (meksefe) ayni klasik platinli, meksefeli ateşleme sistemli çok eski tip oto ateşleme sistemlerinde, devamlı açılıp kapanarak çalışan bir platini arktan koruduğu, ömrünü uzattığı gibi, röle kontaklarını da ayni prensiple korumuş olur, bu mini rölenin kontaklarına paralel konulma amacı tamamen aynidir. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

hasanymz3449

Asistan
Katılım
19 Ağustos 2018
Mesajlar
129
Reaksiyon puanı
19
Puanları
18
Yaş
30


12 volt fırçasız kasa fanına 12 yerine 5 volt verilirse yine çalışıyor, düşük devirle dönüyor. Ama burada durum selenoidin mağnetik alanıyla NO / NC kontaklarının fonksiyonunu tamamen tersine çevirme olayıdır, yani bu durum oldukça da farklıdır.

Bu resimdeki mini röle 12 volt DC'lik mini bir röle, 650 VA'lık bozuk tunçmatiik UPS'sinden çıkma, sökülme bir mini röledir. En sağdaki beyaz adaptör Samsung Galaxy S5 adaptörü olan 2 A, 12 volt çıkışlı, onun yanındaki adaptör ise (siyah renkli) 5 volt 1 A çıkışlı next HD mini uydu alıcının kendi adaptörüdür, çıkışının 5 volt olup olmadığını da ölçtüm, 5.1 volt civarında bir DC volt çıkışı var. Şu testi yapalım dedim ve bu akşam (10-15 dak. önce) yaptım ve bu testten çıkan sonuçlar;

12 volt röleye 5 volt DC uygulandığında belli belirsiz ve çok hafif bir zırıltı geldi, röle çekme sesi hiç duyulmadı, 12 volt verilen adaptörle ise arslanlar gibi anında röle "tık" diyerek kontaklarını çekip değiştirdi. Bu nedenle sevindirici bir haberi size veremiyorum, çünkü 12 volt DC röle 5 voltla kesin çalışmadı, emin olmak için NO, NC kontaklarının omajı ölçülürken de 5 volt DC uygulandığında bu omajın değişip değişmediğine de baktım, nafile hiçbir kıpırdama veya canlılık hareketi kesinlikle olamadı. 12 voltluk bu mini röleyi artık başka yerde kullanacaksınız, başka çaresi yok.

5 volt yerine örneğin 6 voltluk mini röleyi seçebilseydiniz eğer, 1 volt eksiğiyle bu röle mutlaka çalışırdı, bir sorun olmazdı. Ancak 5 volt ve 12 volt arasındaki bu 7 volt farkta ise malesef ki büyük sorun oldu, olması da çok normaldir. Aslında bunun olamayacağına kesin inanmıştım, ama tam emin olmak için bu testi yapmadan da geçmedim..

* Rölenin çalışırken kontaklarının bozulmaması için, bu kontaklara paralel uygun kapasitede bir kondansatör bağlanmalıdır, röleye çok yakın devrelerde çalışan yarıiletkenlerin bozulmaması için de bu röle bobininin besleme pini uçlarına ters paralel bir diyot (1N4003-1N4004, vb.) lehimlemek gerekir. Kondansatör (meksefe) ayni klasik platinli, meksefeli ateşleme sistemli çok eski tip oto ateşleme sistemlerinde, devamlı açılıp kapanarak çalışan bir platini arktan koruduğu, ömrünü uzattığı gibi, röle kontaklarını da ayni prensiple korumuş olur, bu mini rölenin kontaklarına paralel konulma amacı tamamen aynidir. Kolay gelsin.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Zahmet olmazsa salağa anlatır gibi yeniden anlatır mısınız? Arduinoda ilk projem ve nerdeyse hiç bilgim yok. Benim alanım yazılım elektriktende hiç anlamıyorum.
 
Katılım
24 Eylül 2018
Mesajlar
160
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
76
Puanları
28
Yaş
48


Merhaba. Estafurullah, bu tip projelere elektrik bilginiz az olup yeni başlayınca bu zorluklar olabilir, normaldir. Bu sıkıntınız eğer röle bağlantılarıyla ilgili ise gözde büyütülecek kadar da büyük değildir. Röle olarak arduino'da sadece 5 volt USB besleme girişi olup röle çıkış pinleri de 5 voltta ise mutlaka 5 voltluk mini röle kullanmalısınız, röleye ek olarak bazı koruma elemanlarını ayrıca röle uçlarına lehimlemiş olarak.

Röleler asıl kullanılan elektronik, elektrik devresinden çıkış kontaklarıyla kullanılan diğer başka (bağımsız) bir elektrik devresini izole etmek için kullanılan bu otomasyona özel devre elemanlarıdır. Bu kullanılan yerde çalışılan DC voltajın büyüklüğüne uygun volttaki mini röle seçilmelidir, aksi halde röle kontakları hiç çalışmayabilir veya güvenli çalıştığından emin olunması çok çok zorlaşabilir. Arduino'yu buluttan kontrol edebilmek için bir de ethernet girişi varsa onun da ayrıca bu karta irtibatlı olması gerekecektir.

Bütün rölelerde rölenin selenoid (bobin) besleme ucu pinleri, 3 nolu ortak (müşterek) olarak kullanılan NO veya NC ucunu seçerek, bu ortak uçla birlikte (2 kutupla kullanılırken) bu kontak ucunun sağ ve solundaki pinleridir ya da 3 pin yan yana varsa ortadaki ortak kontak ucudur sağ ve solundakiler bobin besleme giriş uçlarıdır, tam karşıdaki pinler normalde açık, normalde kapalı olan isteğe (kullanılan asıl amaca göre tercihen seçilebilen) bağlı alınıp kullanılan NC ve NO kontak çıkış uçlarıdır. Rölenin güvenli çalışması için ek elemanların bağlanması şematik çizimde altta yer alıyor.

Düzeltme: En alttaki çizimde adaptörün USB çıkışı değil, arduino'nun 5 volt röle çıkışı olacaktı, bunu düzeltiyorum. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

hasanymz3449

Asistan
Katılım
19 Ağustos 2018
Mesajlar
129
Reaksiyon puanı
19
Puanları
18
Yaş
30


Merhaba. Estafurullah, bu tip projelere elektrik bilginiz az olup yeni başlayınca bu zorluklar olabilir, normaldir. Bu sıkıntınız eğer röle bağlantılarıyla ilgili ise gözde büyütülecek kadar da büyük değildir. Röle olarak arduino'da sadece 5 volt USB besleme girişi olup röle çıkış pinleri de 5 voltta ise mutlaka 5 voltluk mini röle kullanmalısınız, röleye ek olarak bazı koruma elemanlarını ayrıca röle uçlarına lehimlemiş olarak.

Röleler asıl kullanılan elektronik, elektrik devresinden çıkış kontaklarıyla kullanılan diğer başka (bağımsız) bir elektrik devresini izole etmek için kullanılan bu otomasyona özel devre elemanlarıdır. Bu kullanılan yerde çalışılan DC voltajın büyüklüğüne uygun volttaki mini röle seçilmelidir, aksi halde röle kontakları hiç çalışmayabilir veya güvenli çalıştığından emin olunması çok çok zorlaşabilir. Arduino'yu buluttan kontrol edebilmek için bir de ethernet girişi varsa onun da ayrıca bu karta irtibatlı olması gerekecektir.

Bütün rölelerde rölenin selenoid (bobin) besleme ucu pinleri, 3 nolu ortak (müşterek) olarak kullanılan NO veya NC ucunu seçerek, bu ortak uçla birlikte (2 kutupla kullanılırken) bu kontak ucunun sağ ve solundaki pinleridir ya da 3 pin yan yana varsa ortadaki ortak kontak ucudur sağ ve solundakiler bobin besleme giriş uçlarıdır, tam karşıdaki pinler normalde açık, normalde kapalı olan isteğe (kullanılan asıl amaca göre tercihen seçilebilen) bağlı alınıp kullanılan NC ve NO kontak çıkış uçlarıdır. Rölenin güvenli çalışması için ek elemanların bağlanması şematik çizimde altta yer alıyor.

Düzeltme: En alttaki çizimde adaptörün USB çıkışı değil, arduino'nun 5 volt röle çıkışı olacaktı, bunu düzeltiyorum. Kolay gelsin.
Çok uğraşmışsınız,ilginiz için çok teşekkür ederim. Resimde 12V fan yazmışşınız benim kontrol etmeye çalıştığım fan 220-240V ve ben zaten devreyi yapmıştım ama 240V ,5V röle için çok fazla geldi ve röle bozuldu. İnternetten biraz araştırdım, herkes 12 V röle daha iyi,5V röle düşük voltajlı cihazlar için yazıyordu. Bende 12 V sipariş ettim ama Arduino kartı (ESP8266) 5V çıkış veriyor ve 12V röle çalışmıyor. 12V rölenin çalışması için en az 8 V gerekiyormuş. Benim sorduğum soru 12V röleyi nasıl kart ile kullanabileceğimdi. Bu arada kart ethernet ile değil Wİ-Fi ile veritabınana bağlanıyor.
 
Katılım
24 Eylül 2018
Mesajlar
160
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
76
Puanları
28
Yaş
48
Merhaba. Size ek olarak yazmayı unuttuğum konuyu sormuşsunuz, rölenizin sürekli bozulması aslında kendi etketinde yazan anma amper değeri (10 A gibi) 220-240 volt fanın (otomatik havalandırmada kullanılan) demerajla veya daimi olarak 10 A gibi olan bu değerin çok üzerinde amperleri çekebilmesidir. Bunun çözümü röleyle birlikte bir de kontaktör (AC ile çalışan) kullanılmasıyla olabilir. Kontaktörlerden 3TA10, 20, 50, vb. çeşitli amper değerlerindeki kontaktörlerden havalandırma fan/fanları ne kadar amper çekiyorsa (demeraj dahil) bu amperin biraz üzerinde 3 fazlı bir kontaktörü seçebilmenizdir. Kontaktörün bobin çıkışını çizimdeki örnekte akü konulan yere 220 volt şebeke elektriğini oraya koyup seri bağlayıp bu kontaktörün 220 voltluk bobininden girdiğinizde, kontaktörün kontakları röleyle eşzamanlı kapanınca bu kontaktör kontakları da kapanıp örneğin 30-40 amper kadar olan motor anma akımını güvenle kendi kontaklarından geçirip devreyi bu mini röleyi bozmadan tamamlamış olacaktır.

Böylece mini röle kontaklarınız aşırı akımla bozulmadan bu bulutla wi-fi (kablosuz) otomasyonu aksaksız yerine getirmiş olacaksınız. Kontaktör seçimi konusunda siemens 3TA.... serisinden birini seçin, en kaliteli marka budur. TA'dan sonraki gelen rakamlar anma amper değerini bize ifade ediyor, bunu fanlarınız toplamda kaç amperi şebekeden çekiyorsa bu değerdeki kontaktörü, örneğin 40 A'ı çekiyorsa siemens 3TA40'ı seçerek bu rölenizden sonra kullanıp devreyii tamamlayın.

Siz bu mini röleyi yanlış voltajda seçtiğiniz için değil, kontakları geçen çok fazla ampere dayanamadığı için şimdiye kadar denedikleriniz sürekli bozulmuştur. Röleden sonra ona bağlı bir kontaktör kullanarak bu sıkıntıyı çok kolayca aşarsınız. Röleyi fazla voltajda çalışanıyla seçebilmeniz kesinlikle bunun çözümü olamaz, çünkü ayni yüksek amperler bu kontaklar röleyle çalıştığında yine geçip kontakları yine yapıştırıp yakmış olacaklardır.

Otomatik ısıtma veya soğutmada kullanılan dijital tempature control cihazları veya termostatları veya gerilim kontrollü olan akü şarjında elektronik komparatörlü devre> mini röle > kontaktör bağlantısıyla çalışarak aradaki bu mini röle kontaklarının yanıp devre dışı kalması ayni uygulama yöntemiyle önlenir. Siz de bu yöntemi bu projenizde uygulamış olacaksınız. 3 fazlı kontaktörü 3 fazlı çıkış kontaklarını köprüleme (kontakların birinin çıkışını diğerine seri bağlı) yaparak tek fazda dengeli olarak kullanmış olacaksınız, kontaklarının eşit aşınması için bu şekliyle kullanılır. 3 fazlı bu kontaktörlerin bağlantısını kontaktörün bobin girişi bağlantısının nasıl yapılacağını ve tek fazdaki bu kullanımındaki devre yapısını netten de kolayca bulursunuz. Kolay gelsin.
Mesaj otomatik birleştirildi:

 
Son düzenleme:

hasanymz3449

Asistan
Katılım
19 Ağustos 2018
Mesajlar
129
Reaksiyon puanı
19
Puanları
18
Yaş
30
Merhaba. Size ek olarak yazmayı unuttuğum konuyu sormuşsunuz, rölenizin sürekli bozulması aslında kendi etketinde yazan anma amper değeri (10 A gibi) 220-240 volt fanın (otomatik havalandırmada kullanılan) demerajla veya daimi olarak 10 A gibi olan bu değerin çok üzerinde amperleri çekebilmesidir. Bunun çözümü röleyle birlikte bir de kontaktör (AC ile çalışan) kullanılmasıyla olabilir. Kontaktörlerden 3TA10, 20, 50, vb. çeşitli amper değerlerindeki kontaktörlerden havalandırma fan/fanları ne kadar amper çekiyorsa (demeraj dahil) bu amperin biraz üzerinde 3 fazlı bir kontaktörü seçebilmenizdir. Kontaktörün bobin çıkışını çizimdeki örnekte akü konulan yere 220 volt şebeke elektriğini oraya koyup seri bağlayıp bu kontaktörün 220 voltluk bobininden girdiğinizde, kontaktörün kontakları röleyle eşzamanlı kapanınca bu kontaktör kontakları da kapanıp örneğin 30-40 amper kadar olan motor anma akımını güvenle kendi kontaklarından geçirip devreyi bu mini röleyi bozmadan tamamlamış olacaktır.

Böylece mini röle kontaklarınız aşırı akımla bozulmadan bu bulutla wi-fi (kablosuz) otomasyonu aksaksız yerine getirmiş olacaksınız. Kontaktör seçimi konusunda siemens 3TA.... serisinden birini seçin, en kaliteli marka budur. TA'dan sonraki gelen rakamlar anma amper değerini bize ifade ediyor, bunu fanlarınız toplamda kaç amperi şebekeden çekiyorsa bu değerdeki kontaktörü, örneğin 40 A'ı çekiyorsa siemens 3TA40'ı seçerek bu rölenizden sonra kullanıp devreyii tamamlayın.

Siz bu mini röleyi yanlış voltajda seçtiğiniz için değil, kontakları geçen çok fazla ampere dayanamadığı için şimdiye kadar denedikleriniz sürekli bozulmuştur. Röleden sonra ona bağlı bir kontaktör kullanarak bu sıkıntıyı çok kolayca aşarsınız. Röleyi fazla voltajda çalışanıyla seçebilmeniz kesinlikle bunun çözümü olamaz, çünkü ayni yüksek amperler bu kontaklar röleyle çalıştığında yine geçip kontakları yine yapıştırıp yakmış olacaklardır.

Otomatik ısıtma veya soğutmada kullanılan dijital tempature control cihazları veya termostatları veya gerilim kontrollü olan akü şarjında elektronik komparatörlü devre> mini röle > kontaktör bağlantısıyla çalışarak aradaki bu mini röle kontaklarının yanıp devre dışı kalması ayni uygulama yöntemiyle önlenir. Siz de bu yöntemi bu projenizde uygulamış olacaksınız. 3 fazlı kontaktörü 3 fazlı çıkış kontaklarını köprüleme (kontakların birinin çıkışını diğerine seri bağlı) yaparak tek fazda dengeli olarak kullanmış olacaksınız, kontaklarının eşit aşınması için bu şekliyle kullanılır. 3 fazlı bu kontaktörlerin bağlantısını kontaktörün bobin girişi bağlantısının nasıl yapılacağını ve tek fazdaki bu kullanımındaki devre yapısını netten de kolayca bulursunuz. Kolay gelsin.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bu proje her ne kadar basit olsada benim için çok önemli. Ben daha 14 yaşımdayım ve hiç bu konularda eğitim alamadım. Şu anki bildiklerimin hepsini internet üzerinden sizin gibiler sayesinde öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Bu projeyi babam için yapıyorum. Ben kendimi yazılımda geliştirdim ve eğitim almak istedim fakat izin vermediler. Eğer bunu yapabilirsem bir şeyler yapabildiğimi göstericem. Bu yüzden cevabınız benim için çok değerli. Yazdığınız 13-14 defa okudum ama yinede tam olarak anlamadım. Sanırım röle fazla amper yüzünden bozuluyor demişsiniz. Bende araştırıp daha yüksek amperli röle buldum. Acaba onu kullansam sorunsuz çalışır mı? Röle Link Bundan daha yüksek amperlileride var,fanı kontrol edip ona göre alıcam eğer oluyorsa.
 